全部商品分类

如何使用Dell PowerEdge RAID控制器(PERC)初始化和创建虚拟磁盘/阵列

来源:易点云 责编:易点云编辑 2020-03-23

1 (89).jpg


本文介绍了使用PowerEdge RAID控制器(PERC)的Dell Bios实用程序创建和初始化虚拟阵列或虚拟磁盘(VD)的步骤。

注意:下面的说明适用于以下PowerEdge RAID控制器(PERC):5(i+e)、6(i+e)、H700、H800、H310、H710、H810、 H330、H730和H830

    1.创建虚拟磁盘

    请执行以下步骤以创建虚拟磁盘。

    1. 在主机系统引导过程中,当显示BIOS标志时,按<Ctrl><R>组合键。
      将显示Virtual Disk Management(虚拟磁盘管理)屏幕。如果有多个控制器,将显示主菜单屏幕。选择一个控制器,然后按<Enter>键。显示选定控制器的Virtual Disk Management(虚拟磁盘管理)屏幕。

      1.png

    2. 使用箭头键高亮度显示Controller #(控制器#)或Disk Group #(磁盘组#)。

    3. 按<F2>键显示可以执行的操作。

      2.png
      图1:创建新虚拟磁盘

    4. 选择Create New VD(创建新虚拟磁盘),然后按<Enter>键(图1[仅英文])。显示Create New VD(创建新虚拟磁盘)屏幕。光标此时位于RAID Levels(RAID 级别)选项上。将虚拟磁盘添加至磁盘组时,将显示Add VD in Disk Group(添加虚拟磁盘至磁盘组)屏幕。跳至步骤10可更改虚拟磁盘的基本设置

    5. 根据可用的物理磁盘,按<Enter>键显示可能的RAID级别(图2[仅英文])。

      3.png
      图2:可能的RAID级别

    6. 向下箭头键选择RAID级别,然后按<Enter>键。

    7. 当创建跨接式虚拟磁盘(RAID 10、50或60)时,请在PD per Span(每个跨度的物理磁盘)字段中输入每个跨度的物理磁盘数目(图3[仅英文]),然后按<Enter>键。

    8. 按<Tab>键将光标移动到物理磁盘列表。

      4.png
      图3:PD per Span(每个跨度的物理磁盘)字段

    9. 使用箭头键高亮度显示物理磁盘,然后按<空格键>、<Alt>键或<Enter>键选择磁盘。

    10. 如果需要,可选择其他磁盘。

    11. 按<Tab>键将光标移动到Basic Settings(基本设置)框。

    12. 在 VD Size(虚拟磁盘大小)字段中设置虚拟磁盘大小。虚拟磁盘大小以GB格式显示。

    13. 按<Tab>键访问 VD Size(虚拟磁盘大小)字段,然后键入虚拟磁盘名称。

    14. 按<Tab>键将光标移动到Advanced Settings(高级设置)。

    15. 按<空格键>激活设置以便进行更改。
      Advanced Settings(高级设置)旁边显示一个X。设置有磁条元素大小、读取策略和写入策略。您也可以选择高级选项,例如强制将高速缓存策略设置为Write-Back(回写式),初始化虚拟磁盘和配置专用热备用。
      显示该窗口时,将显示这些参数的默认值。您可以接受或更改默认值。

      5.png
      图4:初始化虚拟磁盘

    16. 要选择虚拟磁盘参数,请执行以下步骤:


      1. 按<Tab>键将光标移动到希望更改的参数。

      2. 向下箭头键打开参数并向下滚动设置列表。

      3. 要更改磁条元素大小,可以按<Tab>键高亮度显示Stripe Element Size(磁条元素大小)。

      4. 按<Enter>键显示磁条元素大小列表(8 KB、16 KB、32 KB、64 KB、128 KB、256 KB、512 KB和1024 KB)。按下
        向下箭头键高亮度显示所需选项,然后按<Enter>键。
        注意:默认为64 KB

      5. 如果需要更改读取策略,请按<Tab>键将光标移动到Read Policy(读取策略)。

      6. 按<Enter>键显示选项(No Read Ahead(不预读)、Read Ahead(预读)或Adaptive Read Ahead(自适应预读))。按向下箭头键高亮度显示所需选项,然后按<Enter>键。

      7. 如果需要更改写入策略,请按<Tab>键将光标移动到Write Policy(写入策略)。

      8. 按<Enter>键可显示选项(Write-Through(直写式)、Write Back(回写式))。按向下箭头键高亮度显示所需选项,然后按<Enter>键。

      9. 按 <Tab>键将光标移动到Force WB with no battery(在无电池的情况下强制使用回写式),然后按<Enter>键。如果选择了Write-Through(直写式)作为写入策略,则此选项不可用。

      10. 按<Tab>键将光标移动到Configure HotSpare(配置热备用)并按<Enter>键。

      11. 如果在前面的步骤中已选择创建热备份,则将显示弹出窗口,其中显示适当大小的驱动器。按<空格键>选择驱动器大小。

      12. 选择驱动器大小后,单击OK(确定)完成选择,或者单击Cancel(取消)取消选择。

      13. 选择OK(确定)接受设置并按<Enter>键退出此窗口,或者如果不希望更改任何虚拟磁盘参数,则选择Cancel(取消),然后按<Enter>键退出。


    2.初始化虚拟磁盘

    要初始化虚拟磁盘。请执行以下步骤。

    1. VD Mgmt(虚拟磁盘管理)屏幕上,选择Virtual Disk #(虚拟磁盘#),然后按<F2>键显示可用操作的菜单。

    2. 选择Initialization(初始化)(图5[仅英文])然后按向下箭头键以显示Initialization(初始化)子菜单选项。

      6.png
      图5:初始化子菜单

    3. 选择Start Init.(开始初始化)开始常规初始化,或选择Fast Init.(快速初始化)开始快速初始化。

    4. 此时将显示弹出窗口,表明虚拟磁盘已初始化。

    5. 重复此部分中的过程可配置另一个虚拟磁盘。



    3.将物理磁盘转变为支持RAID

    请执行以下步骤将物理磁盘转变为支持RAID:

    1. (Ctrl)(N)组合键访问PD Mgmt(物理磁盘管理)屏幕。随即会显示一个物理磁盘列表。每个磁盘的状态将显示在State(状态)下。

    2. 向下箭头键高亮度显示物理磁盘。

    3. 按<F2>键显示可用操作的菜单。

    4. 向下箭头键高亮度显示Convert to RAID Capable(转变为支持RAID的磁盘)。

    5. 按<Enter>键。


    4.将物理磁盘转变为非RAID

    请执行以下步骤将物理磁盘转变为非RAID:

    1. 按(Ctrl)(N)组合键 访问PD Mgmt(物理磁盘管理)屏幕。随即会显示一个物理磁盘列表。每个磁盘的状态将显示在State(状态)下。

    2. 向下箭头键高亮度显示物理磁盘。

    3. 按<F2>键显示可用操作的菜单。

    4. 向下箭头键高亮度显示Convert to Non-RAID(转变为非RAID)。

    5. 按<Enter>键。

    5.设置热备盘

    请执行以下步骤设置热备盘。

    1. 通过CTRL+N切换到PD Mgmt。

    2. 要创建热备份盘的状态应为Ready,将光标移到要配置为热备份的磁盘后按下F2键后选择"Make Global HS"。
      7.png

    3. 热备盘创建完成,热备盘的状态为Hotspare。
      8.png


    上一篇: WindowsServer2008系统忘记系统开机密解决方案 下一篇:如何更换软件RAID上出现故障的硬盘驱动器

    猜你喜欢

    服务器系统内存故障处理
    服务器系统内存故障处理
    内存是服务器上最重要的部件之一,决定了机器能否稳定运行。这篇文章给大家介绍内存最基本的故障诊断方法。系统内存故障处理●内存插槽不能热插拔●NVDIMM-N电池不...

    服务器更换硬盘驱动器
    服务器更换硬盘驱动器
    卸下硬盘前注意1.如果已安装前挡板,请将其卸下。2.通过管理软件进行硬盘拆卸前的准备。等硬盘托盘上的指示灯发出可以安全卸下硬盘的信号再开始操作。如何拆卸物理磁盘...

    Windows Server 2012 R2设置桌面化详细步骤
    Windows Server 2012 R2设置桌面化详细步骤
    Windows Server 2012 R2是微软2012年发布的功能强大的服务器操作系统。安装Windows Server 2012 R2成功后如何设置才能更...

    SQL server 2008安装教程
    SQL server 2008安装教程
    SQL server 2008安装教程 1、双击sql server 2008的.exe安装文件,进入【SQL Server安装中心】。2、点击界面左侧的【安装...

    服务器电源故障诊断
    服务器电源故障诊断
    每一台 PowerEdge 服务器均由电源装置 (PSU) 来供电。这篇文章介绍的信息可用于对 PSU 进行故障排除。在实施这些操作步骤之前,请检查以下各项:确...