视频监控:故障排除
1、 监视器上无法看到摄像机的图像,可能原因
检查监视器到控制器或分支分配器之前线路及接头是否连接正常,是否有断路、短路之故障;
检查摄像头是否有正常供电,电源指示灯是否亮,如果电源指示灯亮,说明供电正常,如果指示灯不亮,检查电源是否工作正常(用万用表测试),正负级是否连接正确;
检查摄像头到控制部份视频线路是否正常,用万用表测试;
若电源、视频线均正常时,检查摄像头是否正常,可以考虑更换摄像头,若摄像头更换后还是没有图像,则可能是控制部分出现问题,如硬盘录像机或矩阵环通出现故障、视频分配器故障、硬盘录像机单通道出项故障
2、 监视器能看到图像,但图像闪烁厉害(可能的原因)
视频线存在虚接的情况,检查BNC头的连接情况;
检查供电电源是否正常,供电电源自身电源是否稳定,电流大小是否达到摄像机要求,电源线是否有虚接或疑是短路情况
摄像头本身是否有问题,考虑更换摄像头试试;
显示器或监视器是否存在问题;
硬盘录像机对应通道故障或矩阵对应通道故障;
3、 硬盘录像机无法控制云台
A、首先检查是个别云台无法控制还是所有云台无法控制,如果是全部无法控制,可能出现的原因:
485正负级接反
485线路短路或开路
硬盘录像机485接口损坏
B、如果是个别云台无法控制,可能的原因:
检查接线是否正常,是否严格按照接线图接线(云台控制线5芯、摄像头控制线3芯、485控制线2芯);
检查解码器上的协议、波特率、地址码设置是否和控制部分设置一致;
对于一根控制线对应多个带云台解码器的情况,查看末端是否串接120欧姆电阻;
检查各摄像头同485总线连接情况,尽量避免星型连接;
检查485总线是否超过1200米,可以考虑将无源码转换器更换成有源码转;
可能是485控制信号受到干扰,将485控制线屏蔽线接地,降低波特率试试;
采用PELCO-P协议时,地址码有可能会出现加1的情况;因为PELCO-P协议地址码000000可能表示1,以此类推;
摄像机及其防护罩等总重量超过云台的承重。特别是室外使用的云台,往往防护罩的重量过大,常会出现云台转不动(特别是垂直方向转不动)的问题。
室外云台因环境温度过高、过低、防水、防冻措施不良而出现故障甚至损坏。
1、 矩阵无法控制云台
A、首先检查是个别云台无法控制还是所有云台无法控制,如果是全部无法控制,可能出现的原因:
485正负级接反;
485线路短路或开路;
矩阵485接口损坏;
485接口是否找错;
前端所有解码器参数(通信协议、波特率)是否同矩阵匹配;
B、如果是个别云台无法控制,可能的原因:
检查云台接线是否正常,是否严格按照接线图接线(云台控制线5芯、摄像头控制线3芯、485控制线2芯);
检查解码器上的协议、波特率设置是否和矩阵设置一致;
1、 摄像机图像模糊不清
如果是枪型摄像机,是单独配的镜头,可以调整镜头的聚焦点,或更换镜头试试;
检查线路焊接点、线路防水处理、线路长度问题
2、 电梯摄像头干扰信号解决方法
摄像机同电梯桥箱做好隔离,特别是采用金属外壳摄像机时;
供电系统的电源不“洁净",这里所指的电源不“洁净”,是指在正常的电源(50周的正弦波)上叠加有干扰信号。而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备。特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不“洁净”。这种情况的解决方法比较简单,只要对整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决。